登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83457 回复:174
20楼
编辑
引用
管理
xiaoyifeng
好帖子,我顶!
05-04-22 11:41
21楼
编辑
引用
管理
zlj123
除非在工艺上需要在某些条件下控制变频器通断电,否则没必要加.加了又费钱,又占空间,还增加故障点.
05-04-22 17:03
22楼
编辑
引用
管理
kpgl
研究一下!
05-04-24 14:56
23楼
编辑
引用
管理
hnxy158
同意楼上的观点
05-04-24 16:23
24楼
编辑
引用
管理
信箱
我来发表一下看法:
1、加不加接触器要看需要。如果用于远程配电或者其他,加接触器也不是不可以。
2、频繁用接触器起停电机是不妥的,会让变频器的充电电阻烧掉,不过不会火灾。
3、要频繁起停电机请使用起停控制端子信号。
4、切除接触器最好在变频器频率在0HZ,或停止运行。可以用变频器的输出继电器端子信号自动实现。
5、接触器上电后,应当有个延迟时间加运行。
05-04-25 10:43
25楼
编辑
引用
管理
macker10070
涨学问
05-04-25 13:36
26楼
管理
42830347
该帖内容不符合相关规定!
05-04-25 18:11
27楼
编辑
引用
管理
shengping
不需要接触器控制,变频器的工作与否,是由PLC控制的,变频器通过现场总线(如profibus)与CPU通信来实现控制
05-04-25 20:13
28楼
编辑
引用
管理
shengping
PLC通过现场总线(如profibus)与变频器通信来实现控制变频器的起停
05-04-25 20:17
29楼
编辑
引用
管理
whj123
在变频器前加熔断器是不合适的,应加空气开关,其灵密度比前者要好.......
05-05-14 09:37
上一页
下一页
工控新闻
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
长安天枢智能机器人公司正式成立
产业资本联手加持!节卡获新一轮融资,通用智能战略再加码
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
涨价周期开启 半导体产业迎量价齐升新阶段
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂