登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端需要接触器吗?

点击:83461 回复:174

三楼的同志说的好
09-06-18 13:11
最好不要加
09-06-18 13:50
最好不要加
09-06-18 13:52

UPS

[size=4]可以加也可以不加,要明白加接触器的目的和作用,首先不是启、停电机用的。且接触器不能频繁启动(会烧变频器的),安装接触器主要是安全起见(设备、人身),变频器上电(尤其是大变频器)最好加进线接触器。
[/size]

最后修改:2009-6-23 17:33:48
09-06-23 17:31
大侠们好:
我想请教一下
我公司一共给4个水泵安装了变频器,嵌入式电脑控制+面板控制,但是变频器前面没有加空开,安装的是接触器32A的,应该是用来检修的吧,水泵功率是15KW2台,11KW2台,刚才看了帖子以后我问总工能不能以后做节能改造的时候考虑下在变频器前端安装空开,而不是接触器,结果总工告诉我说不行,原因是说什么星三角启动的话,不用接触器不行。我不是学电的,没有听出个所以然。
前几天事故发生了,三个接触器的吸合触点均融毁,三相输入与输出没有任何问题,2台15KW,1台11KW的变频器全部烧掉,另外一台11KW变频器没有问题,接触器也没有烧坏。三台不是同一时间坏的,应该隔了2个星期。能给个解释吗??
09-07-06 11:02
变频器可以用PLC来控制,最好不要用接触器。
09-07-08 11:13
不可以。
15-11-14 21:07
不用接触器也可以实现你的工作方式
15-11-14 21:47
我试过表情停止的时候报欠压故障,有些变频器再上电可以直接启动,有些需要清除故障代码再启动,不知道这样对变频器有没有损害
15-11-16 08:41
加了接触器啊,在停机的时候报欠压故障,开机复位。
不知道这个会对变频器有多大的影响
15-11-16 14:46

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯