登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端需要接触器吗?

点击:83453 回复:174

想比较稳定的运行 就不要加接触器啊 加了没有好处 直接接空开比较好
06-07-09 10:57

引用 nnhhmm 在 2006-4-22 20:48:00 发言【内容省略】

同意这种说法:西门子 6SE70 系列 “矢量控制使用大全”前几页“配置举例”有详细说明(图)
06-10-06 14:39
同意老大的见解
06-10-09 15:36
最好直接加空开,熔断器
06-11-22 15:04
支持楼上,使用面板及远程控制都可以,前面不要使用接触器.
06-11-28 10:23

引用 newstar66 在 2006-10-6 14:39:00 发言【内容省略】

拜托6RA是直流控制器。进线接触器由装置本身控制。
06-12-15 16:00
谢谢,又学习了一道方法了!
06-12-15 21:14
变频器前最好不要接触器,但可以通过接触器来驱动电机
07-01-02 17:37
变频器驱动电机,电源端不需接触器。启停变频器,可由面板控制,也可用钮子开关控制变频器。
07-02-21 15:37
刚才我大概看了大家的一些论点,发表一下自己的拙论,世事无绝对!听上面的朋友说,如果变频器前面加接触器来控制变频器的启动与停止的话,变频器会经常的报警,那我还有点疑问,你的变频器是怎么设置的。。。一般来说变频器就是用两种控制方式来实现控制的,1
操作面板,2外部接线端子。这两种都是线性停车,你所讲的用接触器来控制,那就纯粹是野蛮操作,那就好比你的变频器 正在运行时,你突然把他的电源给切断一样的性质,你所讲的在变频器前加接触器只能是为了检修或别的方便。你用的什么方法启动就用什么方法停车。
07-02-22 09:13