各位大侠:相烦指教一下以下程序,为何NW3中T0为何不能通电驱使C0??谢谢
附件
13-08-07 20:56
哥哥   貌似这定时器才到48S你设置的T0是1分钟吧
13-08-07 21:06
西门子300/400系列定时器使用禁忌:请勿使用定时器本身进行复位。
原因:定时器使用异步更新,使用本身触点进行复位可能在扫描中更新时被忽略。
Good Luck~
13-08-08 05:45
把network 2和3顺序互换一下.
最后修改:2013/8/8 11:01:08
13-08-08 11:00
原来西门子的程序是这样的呀  现在在学三菱的 看起来还是三菱简单点
13-08-08 16:02
路过来看看吧
13-08-08 16:57
呵呵  这只是截图  实际上到了时间他也不动作  不过后来解决好了哈  谢谢你
13-08-08 20:20
谢谢您  回头我外加了一个线圈就好使了
13-08-08 20:23
又跟C大学了一招吧,和200不一样的
13-08-08 20:52
妙!太妙了!  我回头加了一个线圈也实现了   但大侠这招太妙了。  不过还望大侠指教一下NW2与NW3调换之前为啥不好使(我个人觉得逻辑上没有错误啊) 就是二楼说的那样么?  谢谢