主题:这个简单程序错在哪儿?
点击:895 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
qingtianlanyue
各位大侠:相烦指教一下以下程序,为何NW3中T0为何不能通电驱使C0??谢谢
13-08-07 20:56
1楼
编辑
引用
管理
ziege
哥哥 貌似这定时器才到48S你设置的T0是1分钟吧
13-08-07 21:06
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
西门子300/400系列定时器使用禁忌:请勿使用定时器本身进行复位。
原因:定时器使用异步更新,使用本身触点进行复位可能在扫描中更新时被忽略。
Good Luck~
13-08-08 05:45
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
把network 2和3顺序互换一下.
最后修改:
2013/8/8 11:01:08
13-08-08 11:00
4楼
编辑
引用
管理
391455915
原来西门子的程序是这样的呀 现在在学三菱的 看起来还是三菱简单点
13-08-08 16:02
5楼
编辑
引用
管理
laozhou123
路过来看看吧
13-08-08 16:57
6楼
编辑
引用
管理
qingtianlanyue
呵呵 这只是截图 实际上到了时间他也不动作 不过后来解决好了哈 谢谢你
13-08-08 20:20
7楼
编辑
引用
管理
qingtianlanyue
谢谢您 回头我外加了一个线圈就好使了
13-08-08 20:23
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
又跟C大学了一招吧,和200不一样的
13-08-08 20:52
9楼
编辑
引用
管理
qingtianlanyue
妙!太妙了! 我回头加了一个线圈也实现了 但大侠这招太妙了。 不过还望大侠指教一下NW2与NW3调换之前为啥不好使(我个人觉得逻辑上没有错误啊) 就是二楼说的那样么? 谢谢