  导轨端子产品的夹线体允许对各种铜导线不经预处理进行接线安装.
  使用螺钉式接线端子时,不允许对预接导线进行蘸锡处理.焊锡在较高压力作用下会发生变形破裂 ,导致过度电阻值的升高和不允许的温升.此外,无法排除导线蘸锡部位因酸洗或溶剂所造成的腐蚀及其蘸锡所形成的刚性部分与导线柔性部分过渡处的细铜丝断损现象.
  用柔性导线接线时,应用管状绝缘端头可起到防止导线分叉的作用.我们建议采用铜制管型冷压端头,以便使电流过渡尽可能不受影响,并避免应力裂缝腐蚀出现.使用优质的工具可将冷压端子压成适合夹线腔体的形状,因而能够很方便地将导线接入夹线体.
最后修改:2013/7/27 10:59:06
13-07-27 10:57
表情
13-07-27 11:37
斜口钳全能
13-07-27 20:31
对,压线帽很好用
13-07-28 06:32
谢谢楼主分享!
13-07-28 08:06
说到了不允许蘸锡处理的原因。
13-07-28 08:10
如果能把讲的东西拍个图片贴上来,作为示例演示,岂不更好。有图有真相嘛。