两台55kw潜水泵同时软启动用多大空开和铜缆 。
13-07-26 22:16
按理说,最少也要90mm平方截面的电缆。
13-07-26 22:31
70铜缆和300A空开可以吗线路有100米
13-07-26 23:10
55*2*2=220A,70*3=210A,有点显小。95*2.5=237.5A,可以满足要求。
13-07-26 23:12
95平的铜线可以了,70的有点小了。
13-07-26 23:52
95线长100米同时启动2台55KW也不够安全。线路压降也大, 120平方的铜线才可。
120平方铜心线 架构 400A的空开,整定电流在 315A
13-07-27 08:54
前来学习,谢谢你们的精彩回复。
13-07-29 12:54
学习了
13-07-31 21:07
谢谢楼主
13-08-01 22:00