主题:求助!50千瓦功率,最少用几平方铜线?
点击:1973 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
赫Hz兹
求助!50千瓦功率,最少用几平方铜线?
开个饭店,面积160平方米,两台电磁灶,每台最大功率是20千瓦,两台5匹空调,外加照明。
需要多少平方铜线?
请个位朋友帮忙指点!谢谢!
13-07-26 10:22
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
35mm2足够了。
13-07-26 10:40
2楼
编辑
引用
管理
wglls
铜线25平方足够了
13-07-26 12:55
3楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
都是三相电的话,同时工作25mm2铜线足够……
13-07-26 17:44
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
三相的25就行了
13-07-26 19:56
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主用380V的电还是220V的?
要是380V的就是25m㎡
13-07-26 20:07
6楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
还是35的铝线合算啊
13-07-26 22:06
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
50KW 380 用国标的25平方铜线就可以了,放心的用
最后修改:
2013/7/26 22:43:50
13-07-26 22:43
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电磁灶和空调,是单相的还是三相的?
电源取三相还是单相?
最后修改:
2013/7/28 8:24:46
13-07-28 08:23
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果考虑远期行为,可以把总线设置为35mm平方截面的电缆。主要是考虑以后配电可能扩容。如果眼前利益,总线25平方截面电缆足够用。
13-07-28 09:40
上一页