登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助!50千瓦功率,最少用几平方铜线?
点击:1973 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
赫Hz兹
求助!50千瓦功率,最少用几平方铜线?
开个饭店,面积160平方米,两台电磁灶,每台最大功率是20千瓦,两台5匹空调,外加照明。
需要多少平方铜线?
请个位朋友帮忙指点!谢谢!
13-07-26 10:22
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
35mm2足够了。
13-07-26 10:40
2楼
编辑
引用
管理
wglls
铜线25平方足够了
13-07-26 12:55
3楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
都是三相电的话,同时工作25mm2铜线足够……
13-07-26 17:44
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
三相的25就行了
13-07-26 19:56
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主用380V的电还是220V的?
要是380V的就是25m㎡
13-07-26 20:07
6楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
还是35的铝线合算啊
13-07-26 22:06
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
50KW 380 用国标的25平方铜线就可以了,放心的用
最后修改:
2013/7/26 22:43:50
13-07-26 22:43
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电磁灶和空调,是单相的还是三相的?
电源取三相还是单相?
最后修改:
2013/7/28 8:24:46
13-07-28 08:23
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果考虑远期行为,可以把总线设置为35mm平方截面的电缆。主要是考虑以后配电可能扩容。如果眼前利益,总线25平方截面电缆足够用。
13-07-28 09:40
上一页
下一页
工控新闻
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
更多新闻资讯