登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:家用漏电断路器跳闸问题原因查找

点击:10994 回复:11

   一营房采用家用漏电断路器作为总开关,这几天它老是间断性的跳闸,负载包括2台空调、2个冰柜、2盏未用的照明灯具。我怀疑是漏电跳闸,但是它是间断性的跳闸,我不知道用什么方法可以测量它的漏电流,想问一下各位电工朋友用什么样的方法可以确定跳闸原因是过载还是漏电?如果是漏电的话,我该如何进行检测并锁定是其中某一台用电设备。目前手上的仪表有大点瑞钳形电流表、高精度钳形电流表0.01A,接地钳形电流表、万用表等等。
13-07-25 12:14
先确定漏电断路器的容量是否满足。把漏电断路器出线侧的零火线对掉一下,看看现象能消除吗
13-07-25 12:18
“家用漏电断路器作为总开关,这几天它老是间断性的跳闸,”
1、跳闸时,检查漏电断路器进出线是否有发热?
2、若漏电断路器进出线有发热,说明是接触不良发热跳闸;
3、将发热的进出线端螺丝紧固;
13-07-25 12:40
开关的容量是能够满足要求的,63A,实际负载电流在满负荷是低于20A。另外就是想咨询下对调零线和火线的位置是什么目的呢?担心接反么?
13-07-25 12:41
如果是因为火线绝缘不好?对掉零火线,故障就可以消除,试试看看,最好用摇表摇一下对地绝缘阻值。
13-07-25 13:17
进出线端螺丝紧固?有无漏电处?
13-07-25 14:06

引用 gzg_00 在 2013/7/25 14:06:27 发言【内容省略】

1、如果断路器的进出线端接触不良发热,断路器会出现热保护无规律跳闸;
2、这时,不是漏电跳闸!因为接触不良不是漏电的原因,而是发热的原因!
13-07-25 15:42

引用 zhibinliu60 在 2013/7/25 15:42:40 发言【内容省略】

刘老,我说的是两个方面
我喜欢你讲的东西,再讲点吧
13-07-25 18:17
谢谢你的提示,我又积累了一些经验了。
13-07-25 21:22
谢谢你这个提示,我似乎以前遇到过这样的情形,发热管容易出现火线绝缘不好的情况,然后对调下火线和零线以后就恢复正常了。
13-07-25 21:23