主题:FX-4ad,模拟量输入的问题
点击:803 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
403222869
小弟最近学习三菱FX2N的PLC ,TO K0 K0 H3300 K1这条语句是通道初始化,为什么是把CH1,CH2,置为电压输入,CH3,CH4关闭
最后修改:
2013/7/24 22:16:56
13-07-24 22:11
1楼
管理
1952181713
该帖内容不符合相关规定!
13-07-24 22:14
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
那只是举个例子,没什么好追究为什么是电压
你实际使用时在根据具体的要求设置
13-07-24 23:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;H后面是对4路分别定义的,每一路信号是什么就用什么,3表示不使用;
13-07-25 09:50
4楼
编辑
引用
管理
licong1238
3表示不使用,0表示-10~+10mV电压,1表示4-20mA电流,2表示-20~20mA电流,书上好像说关闭了的话处理速度会快点的。
最后修改:
2013/7/25 14:46:45
13-07-25 14:45
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
多看几遍手册就会明白的
13-07-26 07:05
6楼
编辑
引用
管理
铭旭建工设备
这个数值为什么相差一半?