西门子变频器当有雷雨天气容易报欠压,应该点样解决?求指教
13-07-16 16:34
干扰呀,建筑物做好避雷器系统,或者关掉设备,待雨过天晴再运行
13-07-16 17:06
雷击时供电线路上的避雷器动作 导致电压瞬时下跌。可以将变频器改为直流母线供电 或加大储能电容
13-07-16 17:30
将变频器改为直流母线供电是怎么意思?不是很明白。可以说明白一点吗?
13-07-17 08:19
连续生产,没有办法停机的。。
13-07-17 08:20

引用 369874177 在 2013/7/17 8:19:45 发言【内容省略】

把直流电接在变频器的直流端子上
13-07-17 12:57
变频器基本上都是交直交的,其中直流部分有两个端子,可以将直流电接在这里,相当于给变频器供电了,这样就是省于交变直的一步了
13-07-17 12:58
还是直接雷电时关闭电源吧;除非能把避雷措施做好;
13-07-17 15:30
是的,雷雨交加,继续干活有危险。除非是钢铁厂房加良好的避雷系统。就不怕了。
13-07-17 17:17
接地线处理好没?
13-07-17 18:14