主题:关于西门子PLC200与电脑通信问题

点击:666 回复:7

 各位老师,本人最近刚接触到西门子PLC。遇到PLC200和电脑之间通信问题。我选用的PC/PPI cable(PPI)
地址是 0   网络参数 选择的是 高级PPI   传输率是9600     最高战地址是  31    本地连接的 是COM3
数据线应该没问题,以为我刚跟触摸屏输了程序。请哪位大侠,帮忙指点一下。谢谢!!!!![upload=jpg]/uploadImages11/2bce0eb776b36b9d1320b171e2037fa6.jpg[/upload
附件
13-07-13 18:25
通讯属性界面,有个高级PPI前面的勾选,把它取消就可以了
13-07-13 19:46
那就是用多主站网络? 其他用不着设置吧!
13-07-13 20:57
附件
2个都取消勾选就可以了
13-07-13 21:22
谢谢你! 大哥,我今天 试试看~
13-07-14 08:14
呵呵;你的COM3是电脑上带?还是直接USB口的编程电缆,还是USB转出的COM口再连PC-PPI的?
13-07-14 10:40
问题解决了,是1楼大哥所说的问题~  非常感谢!
13-07-18 11:48
这是初学者经常出现的错误
13-07-18 20:26