主题:额定400A电流的电机线,要选多少平方截面?变频器驱动

点击:8232 回复:45

很高兴能够看到大家的进言。4楼和8楼均封精赞赏。
为什么呀?他们的观点大相径庭,你是中庸之道的“和事老”呀?NO,因为8楼的观点来自电缆制造商技术的推荐,4楼的观点来自有实践的工程师。
8楼的应用没有难度,可靠性不讲条件,但花的钱有点多,4楼的应用要讲使用要求和条件,有应用的技巧和难度,但相对省钱。
哈哈,如果你的钱不是问题,选择8楼建议,如果你想省钱办相同的事,那4楼建议很好。
最终我是选择的4楼推荐,70平并联(柜内和柜外的电机电缆),当然,我会加倍小心的,做好并联接头的安装工艺。确保连接可靠。好在电机和柜体距离不远,不超过15m。并联的可靠性还是有保证的。
最后修改:2013/7/6 10:38:58
13-07-06 10:37
建议楼主还是选择240吧··如果长时间工作··安全第一为主 ··
13-07-06 14:52
长线缆确实不宜并联,在变压器的设计中,如果要求几根线并联的情况,都要采用特别的工艺——换位导线,因为不采用这样的办法,会导致每根线的长度不一样,间接导致电阻不一样,结果是每根线的电流不一样!
当然,如果条件实在不允许,并联也是可以的,但要确保几点:一是每根导线的长度尽量一致,二是两根导线合起来的载流量要大于实际载流量!
13-07-07 08:44
再次感情用楼上的提示。我会注意力的。
13-07-07 17:54

引用 wushulin 在 2013/7/5 20:03:52 发言【内容省略】

并联肯定有风险是没错的。不过,俺的理解是,哪根电缆长了、电阻大了,它的电流就会相对小一点,电阻小的就会大一点;然后电流大的电缆发热、电阻升高,“负反馈”、电流减小。理论上,如果要烧,个人认为应该是电缆短的那一根先烧。尽量保证电缆长度一致,是没有错的
13-07-08 11:55

引用 qinhya 在 2013/7/7 8:44:47 发言【内容省略】

换位导线,俺没研究和应用过。向大侠学习
13-07-08 11:58
这个系统正在组装,采用的是柜内70mm平方并联电缆,使用中再做进一步的检验与观察吧。
13-07-08 18:36
和我的理解一样
16-10-17 11:28
电缆线并联应用不是没有例子,而是例子很多。只不过接线和布线有讲究。不是简单并联。
16-10-17 15:47
我见过好多都是电缆并联使用,最好用同品牌通批次的电缆。这样敷设和接线就方便多了。有时电缆太大接线盒放都放不下
16-10-20 09:34