主题:额定400A电流的电机线,要选多少平方截面?变频器驱动

点击:8211 回复:45

经常看到网站里有这样的问题,多大电流用多大的电缆线之类的提问,一般我都不太留意,心想,按电缆的载流量选嘛。可是,当我遇到此问题,按电缆的载流量查表选择,却出现问题了。如下说:
400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?
问朋友,当场告诉我选小了。没戏,说差的太多了;问电缆制造商的技术,告诉我两点,第一,电缆线不许并联使用。因为并联使用因为线缆电阻的差异容易烧坏;第二,400A载流量,连续工作的电缆截面185mm平方。哇,确实差的太远了。
再问一哥儿们,告诉我,在柜子里并联使用电缆没事,线短,电阻差异可忽略不计。另外,双线并联70mm平方截面也够了。线不要太长了,10m以内没事。
综上,我感觉,大电流选电缆截面一般就是电流除以3(或2),就是线的截面积。
最后修改:2013/7/4 15:17:48
13-07-04 15:15
如果是我选择,看远近,20米内选择120的国标线, 20-40米地下布线用150的线,超过50以上185。
双拼的话得70平方的吧
13-07-04 16:09
嗯,感谢楼上!有时候,非要亲历才会对问题有深刻的认识。看听说,仅仅是感性的东西。选线一定要确认,否则容易出问题。
13-07-04 16:31
变频器的话,要不要考虑趋肤效应啊?
13-07-04 21:17
电缆选型对长期现场工作的电工或技术人员最熟悉不过,但对少去现场的设计工程师,实际上却有困难。
1、一般还是要参照国家、行业的选型标准(实际市场上偷工减料的非标线不少,对设计者而言按标准选型,不犯错误)
2、考虑现场敷设环境不同,选型不同
3、考虑电网电压、供电距离、考虑压降
4、考虑实际运行电流(经济选型、按额定选型有区别)
5、考虑电缆绝缘材料不同,额定截流量不同
6、电缆排布不同、芯数不同,影响其额定截流量
7、最好的办法,选型之后,测量电流、电缆温度,看究竟能不能达标。现场经验,是最好的老师。总在办公室不在现场,是请不到这老师的。
等等
俺认为,你的朋友说得都没错,空气环境,一般VV电缆,长期400A,需要185的;YJV电缆,可以150的。
双拼电缆,不止是配电柜内常用,现场敷设也常用到。只要是同厂家同批电缆,一般没有问题,电缆的阻抗恰好自动平衡了它们的电流。风险主要存在于,万一拼接的电缆,有一根没接好(比如说鼻子没压好、电缆中间受伤损坏),那么就有烧毁的危险,否则没什么问题。若是YJV的,双拼70没什么问题;散热良好的情况,VV70双拼也可勉强使用。
电缆的选择很重要,如同机械设计承重的钢丝绳,选小了机毁人亡,选大了,多花好多钱。以前俺身边一个自学的电工,就跟俺讲过他的故事,110KW电机,接上1.5平方的线表情
13-07-05 17:26
最近刚有个图纸3、4000A的电流,150拼接,所以记住了150平方的载流量,现学现卖,哈哈
13-07-05 17:32

引用 kazefsh 在 2013/7/4 21:17:13 发言【内容省略】

只要是交流都要考虑趋肤效应
13-07-05 17:35
表情
13-07-05 19:05
到了200A以上,基本上就是接近每平方2A电流的样子吧,所以选185平方是正确的。
并联确实是不可取,如果从压力的角度上来说,就是哪里的压力小,流量向哪里流。电线是哪里的电阻大,电线承受的电流也就越大。所以并联后,可能会长的那根先烧,然后因为发热,电阻增加,发热越高,最后就烧了。
13-07-05 20:03
还是选择240的吧  可靠  也多不了多少银子   关键是安心   一劳永逸    按2A/mm的标准   185稍小了   还没考虑无功负载,到了夏天   担心受怕的  实在是不划算