400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?
问朋友,当场告诉我选小了。没戏,说差的太多了;问电缆制造商的技术,告诉我两点,第一,电缆线不许并联使用。因为并联使用因为线缆电阻的差异容易烧坏;第二,400A载流量,连续工作的电缆截面185mm平方。哇,确实差的太远了。
再问一哥儿们,告诉我,在柜子里并联使用电缆没事,线短,电阻差异可忽略不计。另外,双线并联70mm平方截面也够了。线不要太长了,10m以内没事。
综上,我感觉,大电流选电缆截面一般就是电流除以3(或2),就是线的截面积。
最后修改:2013/7/4 15:17:48