向大侠们请教个基础的问题,因为对plc的模拟输出不怎么理解。
我要让plc输出4v电压是不是只需要向plc的输出寄存器AQW0用传送指令MOVW传送4这个数字就可以了?
13-07-01 09:00
呵呵;数模转换;
如果你用S7-200的,那么0~32000对应0~10V;
如果你需要4V,写入AQW0是:12800;
13-07-01 09:20
哦,懂了,3q。
13-07-01 09:42
请教一下,AQW0是16位的,应该是64000啊怎么是32000呢?
13-07-01 09:47
还有正负号
13-07-01 10:40
哦,受教了。谢谢
13-07-01 13:16

引用 295863267 在 2013/7/1 9:47:57 发言【内容省略】

直接写入12800就对了;
如果写入-12800,输出就是-4V;
13-07-01 18:21
3q,懂了