主题:今天改了个配电柜,启动变电所跳闸
点击:1860 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
1079135239
今天又查了,电路没病,怀疑软启动有毛病,拆软启动检查发现有两个贴片电阻烧焦,换另一个柜的软启动,启动一切正常。
故障分析;大家看我说的对不对,软启动缺相输出电机没转,线圈蓄能20秒后旁路接通,电感线圈蓄能反送和国网波形不一样,造成变电所跳闸(变电所开关是多功能保护的)。所以没跳前级开关。
13-07-01 18:49
11楼
编辑
引用
管理
思华鸿雁
和我想法一样,要不我想告诉你是软起干扰造成变电所跳闸,因为225A没跳,可以排除,短路,卡死等现象只能是干扰。
13-07-01 21:46
12楼
编辑
引用
管理
1079135239
谢谢关注。
13-07-02 13:08