  大家关于ET070的使用问题,都可以提到这里来,我们会随时帮你解决!
13-06-14 11:13
和三菱通讯的焊线图能否贴出来,还有8孔接头好买不
13-06-14 17:59
好,支持。我问一下com2与com0除无485外有无其他区别。
13-06-15 07:43

引用 冬草5124 在 2013/6/14 17:59:25 发言【内容省略】

淘宝2元一个,电子市场1元钱3个。
Good Luck~
13-06-15 12:10

引用 cvlsam 在 2013/6/15 12:10:12 发言【内容省略】

现在这么便宜啦,当年40多
13-06-16 22:42
附件
接线方式请见上图,注意HMI 3管脚和三菱1管脚之间接一个1K的匹配电阻。
13-06-17 09:15
COM0 支持RS232、485通讯,COM2只支持RS232通讯,其它并无区别。
13-06-17 09:18
再请教个问题:如何添加通讯协议,比如与单片机通讯,给个思路就行。
13-06-17 09:35
这个HMI设置成什么模式,485还是232
13-06-17 10:09
  和单片机通讯建议!
 1. 单片机是否支持标准MODBUS协议,如果支持直接挂接MODBUS驱动即可。
 2. 如果单片机走自己协议,需要楼主自己编写自由口协议,我们会提供相关接口函数。
13-06-17 10:53