主题:各位工程师好,本人初学西门子PLC.烦请高手指教

点击:354 回复:3

各位工程师好,本人初学西门子PLC.烦请高手指教
问题如下:
  设备定时运行,但在掉电或者重启时,记录时间(倒计时)不能接着掉电前的时间继续记录而要重新开始,听说可以用掉电保持继电器?怎么用还请大家附段程序?要怎样才能实现掉电后上电继续时间记录呢?万分感激!不要拍砖啊
13-05-31 16:30
300/400,在CPU属性中设定掉电保持范围。
200:在系统块内设定掉电保持范围。
拍砖?你当前的水平不用浪费砖……
Good Luck~
13-05-31 16:33
一楼说得对,学习了!
13-05-31 17:50
拍砖?你当前的水平不用浪费砖……
说的不错。呵呵