电线一米左右 不用换
13-08-08 23:23

引用 2207829667 在 2013/5/29 22:14:55 发言【内容省略】

        还            是此贴有可读性
13-08-09 00:16

引用 kdrjl 在 2013/6/2 16:40:14 发言【内容省略】

好办法
13-08-09 06:21

引用 gzg_00 在 2013/8/9 6:21:58 发言【内容省略】

什么办法都要有依据才行的
13-08-09 21:53

引用 liuliuguan 在 2013/8/9 21:53:04 发言【内容省略】

那你怎么看的
13-08-09 22:37
       记不住查手册去吧
13-08-10 06:40
4平方的线能承受28个电流长期运行?
13-09-03 19:19
现场电缆实际温度是多少
最后修改:2013/9/4 8:47:32
13-09-04 08:47
可以不换。原设计11kw的电机,现在用15kw电机不会满负荷工作。如果是原来11kw电机不过载的话,现在的电流也大不了多少。
13-09-04 10:44
1米的距离虽说不长,长远和安全来说建议换6平方的,保险些
13-09-04 17:34