主题:电机转换过程跳闸
点击:725 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hww_huang
四台6kv电机两台560kw两台400kw,在同时开两台400kw电机生产时需要转开一台560kw电机停一台400kw电机,在转机过程中要同时运行三台电机使负荷过大倒致跳闸,想请教一下在不停一台机子的情况同时开机转换后再停机能实现吗?
13-05-29 12:37
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
用的是什么开关柜?什么开关?开关多大容量?6KV吗?应该可以上高压负荷开关柜了吧。
3台马达同时正常运行会跳闸的话,如果不能更改生产工艺要求减少一台马达的运行,那就花钱升级开关容量。
13-05-29 13:39
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
转换过程,是空载转换还是带载转换?如果是空载,停一台,没问题。在空载软起一台嘛。
13-05-29 14:46
3楼
编辑
引用
管理
郑家海288
1你的跳闸开关是什么开关,?(峰值电流和过负荷跳闸时间是否可调)
2转换需要多长时间
调节峰值电流和过负荷跳闸时间
13-05-29 16:15
4楼
编辑
引用
管理
led_dalian
带反时限功能吗
13-05-29 19:56
5楼
编辑
引用
管理
hww_huang
三台电机跳闸主要是供电公司限制负荷要求机器升级,开关柜老式不符合要求。
13-06-01 13:35