主题:差压变送器检测流量
点击:537 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
wuhaoemcs
如果我用差压变送器检测流量,用的是S7-300的模拟量输入模块。因为差压值的开方与流量乘正比,编程时是不是我要对PIWxxx这个值开方然后乘以相关比例系数就是所测流量
13-05-23 20:04
1楼
编辑
引用
管理
q123197
不是的,公式是M=K×√ ρ×△P,既质量流量=系数乘以(密度乘以差压值的开方值),知道系数、密度和差压变送器过来的差压值,就能算出流量了