引用 991342006 在 2013/5/16 20:01:03 发言【内容省略】
不知你要进行的是正迁移还是负迁移?在只能谈点原则。我们知道变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量;正、负迁移的实质是通过调整变送器, 改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。
举个正迁移的例子:
ρ—被测液体的密度;
ρ1—液位取压管中液体的密度;
H—液位的变化范围;
h—最低液位到取样管中心的距离;
h1—液位取压管中心与变送器测量室中心的距离。
要求变送器的零位电流(4mA)对应最低液位。对于这样的测量应采用正迁移。则:
变送器的量程为:S1= Hρg(Pa)
正迁移量为:S2= hρg+ h1ρ1 g(Pa)