登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:量程迁移

点击:1605 回复:9

使用差压变送器测量液位时,在什么情况下要做量程迁移,量程迁移的计算方法。
13-05-13 20:23

dlr

测量液位都要对变送器进行零点迁移。
13-05-13 22:36
变送器就是把现场介质的物理参数变成电流信号,而且这个电流信号随着物理参数的变化成线性变化,根据物理参数的范围就有了电流信号的范围,所以就有了低限、高限、范围也就是量程了。
13-05-14 15:45
那如何进行量程迁移??
13-05-16 20:01

dlr

引用 991342006 在 2013/5/16 20:01:03 发言【内容省略】

不知你要进行的是正迁移还是负迁移?在只能谈点原则。我们知道变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量;正、负迁移的实质是通过调整变送器, 改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。
   举个正迁移的例子:
附件
ρ—被测液体的密度;
ρ1—液位取压管中液体的密度;
H—液位的变化范围;
h—最低液位到取样管中心的距离;
h1—液位取压管中心与变送器测量室中心的距离。
要求变送器的零位电流(4mA)对应最低液位。对于这样的测量应采用正迁移。则:
变送器的量程为:S1= Hρg(Pa)
正迁移量为:S2= hρg+ h1ρ1 g(Pa)
13-05-17 10:55
该用户被锁定!
13-05-17 14:57

dlr

看来这就是帅克仪器的企业文化!这样的企业文化能做出好产品吗?
13-05-17 20:45

dlr

引用 帅克仪器 在 2013/5/17 14:57:47 发言【内容省略】

看来这就是帅克仪器的企业文化!这样的企业文化能做出好产品吗?
13-05-17 20:52
就是零点标定或者说以现在这个位置作为零点(参考点)
13-05-18 14:59
该用户被锁定!
13-05-19 12:47

工控新闻