10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
交流异步电机,30kW的,空载电流是额定电流的30%,这完全正常的!你的电机数据没有任何问题。说明在负载状态,45A,是额定电流的80-90%,这不挺好的吗?
最后修改:
2013/5/7 22:29:58
13-05-07 22:29
11楼
编辑
引用
管理
1376165907
谢谢大家。一直以为电机在额定电流下工作才是最好。
13-05-08 07:11
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
相当多的电动机是处于大马拉小车工作状态。
13-05-08 07:51
13楼
编辑
引用
管理
laozhou123
空载电流属于正常的,一般为额定电流的1/3左右,功率越大的电机空载电流比例就越小。45A的电流要看你的负载是什么?风机类?还是水泵类或者是其它负载?
13-05-09 17:18
14楼
编辑
引用
管理
viptda2005
人家名牌上标的是额定功率满负荷运行的参数
13-05-09 21:14
15楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
楼主的电机运转情况正常!不建议电机长期满负荷或超负荷作业!
13-05-09 21:32
16楼
编辑
引用
管理
243604901
你是如何确定满载的呢?
肯定是大牛拉小车了
13-05-10 17:36
17楼
编辑
引用
管理
led_dalian
同意10楼之观点 不过电机铭牌上标有效率 算算差不多