登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机问题
点击:1344 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1376165907
30kw4极电机铭牌标电流56A。实际工作中:空载20A。负荷45A。电机温度不知道。是不是可以说明:电机偷工减料或者大牛拉小车现象。
13-05-06 10:39
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你能确定你的负荷是满载的吗?
13-05-06 10:47
2楼
编辑
引用
管理
1376165907
确定满载。30kw电机空载电流应该为多少。
13-05-06 11:36
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
每种电机的功率因素不一样,材质不一样,间隙不一样。所以电流也就不一样了。56A额定电流,算算也是正常值。
13-05-06 12:21
4楼
编辑
引用
管理
佛祖与魔
楼主怎么确定已经满载?说的这么肯定?
13-05-06 20:39
5楼
编辑
引用
管理
yfan001
空载电流大约等于额定电流值的一半,判断楼主的电机是处在正常工作状态。
13-05-06 21:36
6楼
编辑
引用
管理
2207829667
电机长期在额定电流下运行很容易烧坏的,要留一定的裕量。楼主的情况很正常。
13-05-06 22:22
7楼
编辑
引用
管理
1376165907
我说的满载是说:机器全负荷。不是电机。6楼说的留的余量也可以理解。
13-05-07 08:00
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
机械设备的电机,设计时通常留有一定的余量,或者按最大负荷考虑,工作时不一定在满负荷。
13-05-07 10:06
9楼
编辑
引用
管理
cry329
确定是不是满负荷,必须用数据说话。楼主的情况我看是太正常啦,没问题的,
13-05-07 19:37