主题:Pt100温度传感器测温不准确的原因

点击:13622 回复:21

Pt100温度传感器,现场运用时,发现其与现场装置在同一位置的圆盘指针式的简易温度表在200℃-300℃段不相附,差值在25℃左右,在100℃以下相差很小,2℃左右。现场有人说Pt100准,有人说老表准,双方争论不休,请问:终究是谁不准?如何处理呢?请高手给予协助!谢谢! 注:Pt100温度传感器接上端仪表为WP-805型PID控制仪表,选择传感器型号为08
答:在200-300度范围内测量PT100的电阻值,通过查分度表的方式查出对应的温度是多少就可以判断出PT100准不准了。一般来说PT100是比较准确的。
最后修改:2014/8/29 13:44:17
13-05-02 15:10
回答的挺有水平!
13-05-02 15:12
呵呵。。。您这个回答是无罪推定。
要想知道热阻准还是双金属准确,最简单的方法就是拆卸下来到校准室校准,或者找个新的温度表测试两个的温度
13-05-02 18:36
对,用一个第三方的温度表来比对,这个既简单,又实用有效。
13-05-02 22:02

引用 kdrjl 在 2013/5/2 22:02:22 发言【内容省略】

表情
13-05-03 08:12

引用 qinhya 在 2013/5/3 8:12:28 发言【内容省略】

表情
13-05-03 10:02
有条件找个有一定 计量性质的温度表标定,这样才靠谱。
没有条件的话,就靠这两个表来弄的话说不好的
如果PT100本身就不是很合格,就算你去量PT100的阻值 都未必能准。
PT100便宜的 很便宜,贵的也很贵的。
还是找个计量性质的表来测量比较可信。
13-05-03 10:42

引用 576187527 在 2013/5/3 10:02:24 发言【内容省略】

表情
13-05-03 10:55

引用 zhonghua0506 在 2013/5/3 10:55:05 发言【内容省略】

表情
13-05-03 13:40
还有一种简单方法,选用大量程传感器