登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:简单的星三角降压启动,但是我还是有搞不懂的地方,从来没见过这样搞的。

点击:2905 回复:46

热继电器接的是互感器,是差动接法,检测的是第3相电流。
13-04-16 16:04

引用 whg2006 在 2013/4/16 16:04:48 发言【内容省略】

第三相?还是三相? 为什么是第三相? 任意一相过流或者缺相都能检测到吗?比直接串接的有什么优点?
13-04-16 17:22
附件
经过搜索,找到这样的东西,有什么优点? 省点热继电器的钱吗?
我们换个几千几万元的配件,厂长是问都不会问一声的,哪怕是错换了的配件丢掉,主管连眼睛都不会眨一下的。
13-04-16 17:34
热元件是接在互感器回路中的,乘上互感器的倍率就是实际保护电流
13-04-16 17:34

引用 chenqing309 在 2013/4/16 17:34:40 发言【内容省略】

还是不知道这样做的优点在哪里?
省不了几个钱,还要多买两个互感器,还要多接几根线,现在出现保护失效的问题,能确定仅仅只是热继电器的问题吗?到了接地线绝缘皮都融化了的地步。
13-04-16 17:50
个人觉得这样的设计没有优势。
13-04-16 18:57
柜子上有电流表和电表吧?
13-04-16 19:08
楼主口口声声说简单的星三角降压启动,却不能把原理图画出来,再上传,我看楼主还没有明白当前实物的原理吧?
13-04-16 19:20
15KW星三角居然用铜排连接,不多见啊
13-04-16 19:34
电流互感器的变比是多少,电动机多少KW?
13-04-16 19:37

上一页 下一页