登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:奇怪的现象:只接了A相和C相,三相都有电?

点击:1990 回复:28

今天有一个挺奇怪的现象,由于临时用电,给车间的一个电源柜在变电所只接了A相和C相,但是在车间一量,三相都有电。B相有100多V的电压。拿个灯试了一下,B相和零接灯不亮,用验电笔试B相是不带电的,但是电压使终有。哪位师傅讲讲什么原因。
最后修改:2013/4/16 8:38:28
13-04-15 20:09
线路感应电压
13-04-15 20:37
感应电或者照明取了其中的
13-04-15 21:14
如果总开关是关掉的就是感应电。总开关合上就是从B相接了单相负载。用表可以量出来。
13-04-16 08:46
三相负载是有耦合的。
13-04-16 20:31
b相对谁100v电
13-04-16 20:32
可测一下B相与另两根相线的电压。
13-04-16 20:48
交流电是有感应
13-04-16 20:55
感应电啊
13-04-16 21:40
感应电或者负载有问题!
13-04-16 23:37

上一页下一页