主题:【话题】服务器机房电源供电问题(20130416)

点击:1048 回复:12

现有20个机柜,每个柜3KW左右{机柜都是单相设备},用三相五线制供电。因服务器24小时不能停电,打算装备用:一路市电,一路柴油机发电,一路UPS供电。请教线路应该怎么设计?电源线用多大的?这三路电源用什么转换好?选怎样的UPS合适?
最后修改:2013/4/17 8:53:36
13-04-15 19:21
ups只是大电池,断电后坚持不了多久,不用也罢
13-04-16 06:21
微博网友回复:
附件
13-04-16 10:31
电流90A。考虑穿管。主电缆选用35平方铝电缆。断路器选DZ10—160.160A.服务器不全开的话可以用100A的。高温线路过长另算。每个机柜穿管2.5平方。空开选DZ47—25.机柜接地.发电机和市电可以用转换开关。就是三刀二位。具体型号忘了。
最后修改:2013/4/16 21:05:49
13-04-16 21:03
最近太忙没空上网,UPS只是突然停电时用一下,停电后会马上去开发电机的
13-04-17 19:01

引用 jint 在 2013/4/16 10:31:12 发言【内容省略】

UPS坏了怎么办?怎么实现自动切换?
最后修改:2013/4/17 19:42:54
13-04-17 19:41

引用 佛祖与魔 在 2013/4/17 19:01:38 发言【内容省略】

停电到开发电机,这么短时间,有必要ups吗
13-04-18 06:03
有必要啊,中间不会停电了
13-04-18 19:00

引用 佛祖与魔 在 2013/4/18 19:00:13 发言【内容省略】

有啥精密的东西,需要一直开机啊
13-04-19 05:56
楼主的是什么服务器?金融行业?还是大型网站?关键行业的服务器不允许非正常断电,那怕是1秒钟,断电后服务器需要重启,服务器里的数据库会因为异常关机而出错或数据损坏丢失。
20个机柜要用3相进行平均带负载,而且每一相都要加装UPS不间断电源,作为市电断开后发电的缓冲,还要加装停电声光报警装置进行提醒。
好大一个项目哟................
13-04-19 20:59