登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电机问题(20130403)
点击:1480 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
zhangyu8868
肯定是漏电保护器内部发热时间一长或电流一大就跳闸
13-04-03 09:03
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
先看看电机接线盒里附带的接线图,这个电机星接是多少伏?角接是多少伏吧。估计是搞错了,把角接220V的电机,接到380的电网上去了。
13-04-03 19:10
12楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
是漏电跳闸。开关也换了。电流也测过不大。带负载还是没问题的。结成三角形就跳
13-04-03 20:43
13楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
kdrjl
在 2013/4/3 19:10:55 发言
【内容省略】
13-04-04 09:27
14楼
编辑
引用
管理
wushulin
11kw电机,如果是国产的,不用想也是三角形接法。如果接成星形,那就只有220V了,功率相对减小根号3。
如果是漏电保护开关跳,这个很正常了,工业用电用漏电保护开关,不跳闸的机率反面是很小的了,也就是说,跳漏电开关是正常的,为什么要改接法呢?不知道是从哪里学来的电工知识?
如果用了一年多都没有问题,那么最好是把线接回原来的样子,然后把漏电开关换成63A的空气开关就可以了。
先要明白漏电开关和空气断路器是二码事。
13-04-04 13:28
15楼
编辑
引用
管理
郭自动
建议你先把漏电开关去掉,电机换是要接在角型,检查三相电流平衡情况,如果误差较大就有可能是电机相间有问题,电机接成星形是不能连续运行的。
13-04-05 07:19
16楼
编辑
引用
管理
471590275
11楼的说的好啊
提问的人先要过细啊 自己先检查啊
我有一台电机是用变频器带的 检修时用开关直接带时跳 才发现是300V的电压 从三改星才好了
经验总是在不断积累中
13-04-05 20:37
17楼
编辑
引用
管理
lj19820422
如果真想楼主说的那样漏保也换了,那就换个电机判断一下呗~!
13-04-06 03:28
18楼
编辑
引用
管理
784281691
跳闸是的电流有多少
13-04-06 09:37
19楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
电机已经去修了。修完试试吧
13-04-07 21:42
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
更多新闻资讯