主题:松下温度模块占用输入点吗?
点击:522 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
flyfox1047
松下温度模块占用输入点吗?
使用PID指令时,测点值WX1从何而来的?来何不是WX2或是其它?
最后修改:
2013/3/31 11:58:39
13-03-31 11:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FP-X上用的各种卡件的地址是指定的,只与你安装的位置有关系;
13-03-31 14:02
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AFPX-TC2 CH0 CH1的地址对应分别为WX10、WX11
(如果安装在第二个扩展的位置上为WX20、WX21);
13-03-31 14:16
3楼
编辑
引用
管理
flyfox1047
引用
ZCMY
在 2013/3/31 14:16:16 发言
【内容省略】
谢谢版主了
13-03-31 15:26
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AFPX的各种扩展功能卡的说明,在FP-X的使用手册上都有详细的说明;
13-03-31 16:20
5楼
编辑
引用
管理
172564675
松下TC2怎么写程序
17-05-20 16:17
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
WX10等等做运算处理
17-05-21 14:36
7楼
管理
凯林奇
该帖内容不符合相关规定!
17-05-22 16:48
8楼
管理
ntplc2017
该帖内容不符合相关规定!