11A左右即可,另外热继电器有些out了,换综合保护器试试
13-04-12 19:36
顶一下10楼。再查一下是否是电机所带设备造成的。
13-04-12 21:22

引用 kdrjl 在 2013/3/24 22:56:11 发言【内容省略】

环境温度高,电机更易发热,那么电机应该降容使用,即让其工作在额定电流以下。相应的热继电器整定电流也要小于电机额定电流。
13-04-12 21:35
同意8楼的说法,另用钳表测一下电流是不是长期过载,如果是可以考虑换一台7.5千瓦的试一试。
13-04-12 22:42