有人要弄个正反转电路,说把主电路的线也走线槽,和控制线在一起走,我感觉不好,请问各位这样是不是不规范?不知道有没有装配规范方面的书?
谢谢
13-03-22 22:16
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
如果控制线没有模拟量线和通信线,就是DI DO点,那么办也无所谓
13-03-22 22:37
2楼
编辑
引用
管理
459677029
不好,如果控制线和信号线走在一块容易受干扰,我以前遇到的,传感器的线和主线走在一个线槽,结果感应电100多伏,尽量分开走
13-03-22 23:15
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
感应电?
那就分开走吧
13-03-22 23:24
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以平时注意一下,有关控制器的走法;
另外,所说“正反转电路”,是如何控制的,比如是否为继电器、接触器控制。
13-03-23 06:02
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
wanwan8778
在 2013/3/22 22:37:43 发言
【内容省略】
没有通讯线也没有模拟线,
觉得一起走是不是不符合规范?
主要是我不知道规范
最后修改:
2013/3/23 6:59:30
13-03-23 06:58
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
这样布线是没有关系的,从习惯上来说,在一个箱里,一个线盒内,应当先主电路,在布控制电路!
就是主线在里面,而控制线在外面,便于以后的检修!
13-03-23 08:16
7楼
编辑
引用
管理
HZL-2005-911
盘内配线的话,没问题,很多盘就是这样的。只要能放的下就可以吧。
13-03-23 14:02
8楼
编辑
引用
管理
caojie0723
尽量能分开的还是分开的好
13-03-23 15:22
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
主电路的电缆和控制电路的电缆当然不要同槽敷设,这个不符合EMC规则。属于盲目敷设电缆线。