登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:主电路走线槽

点击:1523 回复:18

该用户被锁定!
13-03-23 17:00

引用 kdrjl 在 2013/3/23 16:22:37 发言【内容省略】

K版,有沒有規範這方面的書啊
13-03-23 17:39

引用 kdrjl 在 2013/3/23 16:22:37 发言【内容省略】

可是我看很多国内的知名机床厂家都是这样布的?
13-03-23 18:12
分开走还是好点~!
13-03-23 19:05

引用 gzg_00 在 2013/3/23 17:39:05 发言【内容省略】

西门子自动化与驱动网站的下载中心,在传动专栏内,就有一个pdf文件的EMC规范,主要是以自动化类和驱动类为例讲的。应该具有普遍的指导意义。
应该指出的是,在一个自动化系统里,强电和弱电必须要分开敷设,这个没商量。而且弱电电缆(信号线电缆)要屏蔽敷设;另外系统中只要是有信号地与外壳相同的器件(特别是开关电源或传感器),一低昂要想办法将其外壳与系统金属导电体绝缘隔离安装,或者由其他隔离耦合方法将其与系统的信号地隔离。否则干扰将使你一筹莫展。
13-03-23 20:56
西门子自动化与驱动网站的下载中心,在传动专栏内,就有一个pdf文件的EMC规范,主要是以自动化类和驱动类为例讲的。应该具有普遍的指导意义。
应该指出的是,在一个自动化系统里,强电和弱电必须要分开敷设,这个没商量。而且弱电电缆(信号线电缆)要屏蔽敷设;另外系统中只要是有信号地与外壳相通的器件(特别是开关电源或传感器),一定要想办法将其外壳与系统金属导电体绝缘隔离安装,或者由其他隔离耦合方法将其与系统的信号地隔离。否则干扰将使你一筹莫展。
最后修改:2013/3/23 20:59:13
13-03-23 20:58
谢谢K版,我去看看
13-03-23 21:11

引用 hwl123 在 2013/3/23 18:12:06 发言【内容省略】

表示赞同。没问题的。普通控制箱。信号线通讯线不要这样走。
13-04-23 11:27
尽量不要一起走,开关量控制线还好些,要是模拟量的千万别在一起,会有电磁干扰。
13-04-24 06:34

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯