为什么仿真m0.0的1,2位不置位
13-03-19 22:18
按照你的理解你应该问m0.0——m0.2为什么不置位,因为vb0=n=3.(n个连续位都要被置1,1<=N<=255)
不置1的原因应该是只识别数值0-255.
13-03-22 10:21

引用 李思 在 2013/3/22 10:21:20 发言【内容省略】

就我个人认为,这可能是仿真器存在的缺陷,因此请LZ下载到实际的PLC中去测试并回来汇报一下测试结果。
附件
Good Luck~
13-03-22 11:20
lz可怜人,就是因为买不了plc才来求助的,不过我的感觉跟你一样只是不能确认
13-03-23 21:45
经过实践:I0.0=1  VB0=3  MB0=3    也就是M0.0,M0.1,M0.2为ON   你用的那个是西班牙版的仿真软件吧!给你个后期国内高手开发的.
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
13-03-24 15:06
谢谢啊,多谢
13-03-24 20:59
连续3个位为1