主题:plc运行后,每一个中断事件只要发生了,就会被系统自动记录?向高手们请教
点击:389 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
深呼吸iing
如题,不管有没有中断指令
13-03-19 19:42
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
中断来了……系统看看是不是涉及系统崩溃的中断,是的,那么进入停机状态,不是,那么就去检查是不是用户中断事件,如果是,那么调用用户中断程序,如果不是,那么系统就当没有发生过一样,继续做它该干的。
Good Luck~
13-03-19 21:05
2楼
编辑
引用
管理
深呼吸iing
意思是,进入中断队列的事件,必须是存在对应中断连接指令,且被有效执行过,因系统没发立即响应(比如前面有更高级中断事件排队,或全局关闭中断)才会被放进队列,是这样吗