主题:断路器选择
点击:527 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
tkbin
3根220V加热棒 2根800W 1根1000W
选择一个4P断路器
断路器
额定电流是按照2600W计算 还是1000W计算
13-03-15 14:23
1楼
编辑
引用
管理
1429529821
选择4P断路器应该不是放在一相上,分开放以每相最高功率计算。
13-03-15 14:51
2楼
编辑
引用
管理
qlin
接好以后,可测量一下电流,并分析结果;如果能够贴出,供他人参考,则更好。
或者记一下经验体会。
13-03-15 15:58
3楼
编辑
引用
管理
tmwxf007
同意一楼的,三个加热的分别接,按单个最大功率算。
13-03-18 10:45
4楼
编辑
引用
管理
←★→
3个功率有不一样的,要看是不是用的时候3个一起使用。
13-03-18 12:33