主题:【话题】现场PLC烧内部电源,请教各位高手!(20130313)

点击:1977 回复:29

我现在的情况是:
电源总开关——分两路,一路去PLC,一路去变频器,
变频器空开——变频器输入端——变频器输出端——离心机电机
PLC空开——滤波器——熔断器——PLC电源
当时烧毁PLC的时候 PLC端的熔断器都是好的 没有熔断呢
13-03-13 12:19
首先考虑加隔离变压器;其次PLC供电前加了滤波器你这个没有意义;要加滤波器也应该是每台变频器前面加变频专用型滤波器!加滤波器作用是:对电磁环境要求较高的场合,用于抑制变频器产生的传导干扰和无线电干扰,防止变频器工作时,变频器输入端对电网和其他数字设备产生的干扰,同时具备共模和差模抑制能力。
13-03-13 14:47
变频器输配离心机电机?原因就在这里了;对于经验丰富的电气人员都知道;变频器输配离心机电机将会对电网和其他数字设备产生非常强烈的干扰!
个人感觉你PLC电源及二次控制回路电源端加隔离变压器;变频器电源端就不要经过隔离变压器了;而且每一个变频器电源进端分别加一个变频器专用滤波器!
13-03-13 14:58
如果还有问题希望楼主将你的电路图传上来;大家一起探讨一下!程序就不用了;电气人员还得珍惜自己的劳动果实!
13-03-13 15:08

引用 伤心之泪 在 2013/3/13 15:08:39 发言【内容省略】

笔记本在现场放着呢 下个礼拜一我把图贴出来 没啥可保留的
13-03-13 20:18

引用 伤心之泪 在 2013/3/13 15:08:39 发言【内容省略】

谢谢这位仁兄了啊 非常感谢
13-03-13 20:19
该用户被锁定!
13-03-14 15:13
该用户被锁定!
13-03-14 15:15
加装隔离变压器是一种方法,两种设备都是开关电源,电源端不能完全隔离.
13-03-15 13:00
“一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备”
是不是因为它,使得电压高了?
“PLC单相供电电源是230V”
用仪器看一下峰值。
你就听一楼的改一下吧。
13-03-15 13:42