你把基本频率调好没有?说不好是变频器与电机的参数没有对应!
13-03-04 10:11
水泵类的负载是变转矩负载。需要变频器的控制特性与其适配。不知道是否是把V/F特性变成了平方负载特性?
13-03-04 19:43
同意9楼的说法,电机和变频器的选型是否合适、电机的扭矩是否足够、还有就是机械在什么动作的时候报过流?我以前碰过一次过流是因为他们的料子有问题,导致电机有点堵转,报过流
13-03-05 16:53
怎么可以讲VF控制变成恒励磁控制
13-08-25 09:47
太久没关注这个问题了
13-12-19 22:18
水泵是否有问题,锅炉压力是否过低,水泵流量过大,引起电机电流过大保护。
14-02-01 14:27
  水泵负载是平方转矩负载,频率升高,负载增大
14-02-07 18:09
水手
18-08-09 14:06
我怀疑是正弦波失真了,还是是变频器的问题。
18-08-09 14:08
是否是电机绝缘老化,在变频控制时相间线圈出现问题了……一般来说变频器控制电机绝缘要求更高……
18-08-09 16:07