主题:s7-200通讯问题
点击:867 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
除了大家说的设置之外,还要注意是不是把通讯口使能为自由口了,这样的话,PLC在运行状态,就是被占用了,是不能下载或在线修改的,可以在STOP位置试试。
再有就是西门子200容易烧串口,尤其是在挂接多个仪表或其它通讯设备时,可以打开看看,一般是那个贴片坏。
13-01-14 17:54
11楼
编辑
引用
管理
1491272663
多谢大家了!是plc接口问题.
13-01-22 21:48