登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]关于Pt100热电阻的问题

点击:5549 回复:19

补充一下:三线制和3型温变的运放器配套使用,目的就是消除引线电阻造成的误差,会使引线电阻造成的误差很小,小于0.1百分数,但用万用表测量时,引线电阻的误差无法消除,因而会不一样.
05-09-18 11:18
是不是应该加隔离器啊.
05-09-19 09:32
我用的大多是Pt100的电阻,有的效果很差,我认为是质量问题,这段时间正着手解决,以后告诉你结果。
05-09-27 11:12
你的pt100是传送0~20ma的标准信号吗?
05-09-28 19:56
三线制的吧
有补偿电阻
05-11-13 17:10
显示仪是否有迁移,现场测量137度,控制室仪表盘后测为141度用啥测
05-11-22 20:31
差四度,正好是长线的电阻,线阻为0.8欧姆,两根线为1.6欧姆,折成温度4度,而三线制数显表已经考虑了线阻的补偿。
05-11-22 22:55
是电阻质量问题
06-06-27 14:02
我要测54KW的空气烘干炉内空气温度,选用 PT100,如何确定温度传感器的直径,保护管大小,安装位置,接触方式,信号输出方式。请各位前辈指导!急盼!!!
06-06-28 08:36
关注,,,,www.yudian.com
06-07-04 13:52

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯