主题:[求助]关于Pt100热电阻的问题

点击:5549 回复:19

现场测量137度,控制室仪表盘后测为141度,接到显示仪上显示137度,怎么回事呢?
05-03-30 21:36

gmq

接触与传输
05-03-30 21:59
显示仪有补偿
05-04-03 20:58
如果一样,你难道就觉得对吗?
05-04-03 22:40
显示仪有补偿,2楼说的对
05-04-04 11:09
长线电阻+接触电阻。
PT100每差1欧就2度多。一般PT100应该加补偿的,或者不用100而用1000。
05-04-04 19:46
补充:PT100可以用3线制或4线制,不要用2线制,以准确测量
05-04-04 19:47

sfy

pt100温度显示仪表在校表的时候考虑了线路电阻。
05-04-09 16:59
狂顶5楼和6楼!
05-09-17 14:09
盘后用的万用表精度不够吧 ,不知你的141度是查表得的吗?只差4度,还是允许的
05-09-17 15:50