主题:很迷惑,求解西门子的后入先出LIFO指令

点击:2313 回复:16

弄不出来了,请下载后给看一看吧!
附件:
[本地下载]
13-01-07 13:40
11楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-08 14:41
VW102=4表明已记录的填表次数为4次,此时所读出的数据就只能是VW110,你确定VW112的数据是你写入的吗?
13-01-09 09:24
原程序是这样的:
附件
附件
对这段LIFO应用例程序原书中有如下解释:
附件
我觉得书中分析得有误,我分析:
写表操作后,即M0.1接通前VW102应为5
第一次接通后,VW102应为4,VW20应从TBL中读出30;
第二次接通后,VW102应为3,VW20应从TBL中读出5;
第三次接通后,VW102应为2,VW20应从TBL中读出46;
第四次接通后,VW102应为1,VW20应从TBL中读出33;
第五次接通后,VW102应为0,VW20应从TBL中读出10。
画出示意图如下所示:
附件
不知是否正确,请各位多指点,多谢!
最后修改:2013/1/9 17:20:56
13-01-09 16:52
你的理解完全正确。教材也有抄错的时候,出现如此低级错误实在太不应该了。