主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4084 回复:51
50楼
编辑
引用
管理
晋-变频维修
变频器是否设置的休眠功能?是否处于临界值,启停频繁(晚上上厕所冲水)
晋-自控设备维修配件 QQ群209863401
15-04-18 09:56
51楼
编辑
引用
管理
lf2039952
5.5水泵34HZ电流10.6A,要是正常扬程正常出水管径必定负载或负载线出问题了。
15-04-18 10:07