主题:星三角降压起动,转换时间不够长的影响是什么?
点击:13901 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
未来的种子
在 2012/12/23 21:14:25 发言
【内容省略】
这个与负载有关系,具体你可以先把时间调长点,然后听声音,看电流,还确实启动时间
16-10-12 18:41
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般水泵油泵15-40秒,风机30-120秒,球磨机3分钟-18分钟,冲床60-180秒
16-10-12 20:51
12楼
编辑
引用
管理
gf2003129
9楼说的很有道理
16-10-13 08:40
13楼
编辑
引用
管理
1522615606
电流过大,或许烧毁接触器或许烧毁电机,也可能跳闸
16-10-13 15:14
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
跟大电机直起是一个道理。容易造成接触器的损坏。和电网的波动。或断路器跳闸,启动失败。