登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:冬天...压力罐

点击:1554 回复:12

天气越来越冷了,水泵到压力罐的水管有一小部分是露天的,没办法保温...
最近几天压力罐的压力开关虽然吸上了,但是水管冻住了,水过不来压力罐里面...
时间长了是不是会憋坏电机呢?
我想在压力开关的负载端接上一个接触器和一个热过载保护器,当压力开关的触点吸上时就经过接触器,接触器的火线或零线直接接到热过载保护器上,最后接水泵的电线,当水泵过载时热过载就会跳开接触器,而压力罐上的压力开关触点不管他...                                                                                                               此想法
成不成?
2012年12月19日已经安装了,一个接触器、一个热过载继电器、一个变压器一个报警喇叭;当正常使用时压力罐上的压力开关和接触器都吸合,只有水管堵了或者水泵出问题的时候才会电流过载触发报警器来起到警示作用。
接触器1210家里现成的不要钱;热过载继电器14元;洗车的地方买的喇叭,12V15W的,很响啊,离近了耳朵都受不了;修电视的地方买的变压器220V变12V;后2样都是朋友的废弃物。呵呵。我只当是废物利用吧。
最后修改:2012/12/19 15:45:24
12-12-18 15:24
看着这个帖子没有回复,顶一下;
不知楼主采用的方法,效果怎样?
13-01-21 14:59
呵呵,只能说还行,只要一憋,报警器嗷嗷叫。
吓人....
嘿嘿...
13-07-11 13:12
那么,也就是达到了预期效果;至于声音大小,愿意的话,应当可以调整的。
总的来说,自己动手做点小制作,还是不错的。
13-07-11 20:50
不错啊哟想法。
13-07-12 07:37
还是解决保温是关键!被动保护不如主动解决!
13-07-12 10:07
学习了。想请问报警喇叭怎么安装?直接接到热继常开?难道喇叭通电就响?这是什么样的喇叭啊?不要音源吗?倾楼主指点下。
13-07-15 15:28
都是跟论坛里学的....
13-07-15 23:05
嘿嘿...
13-07-15 23:06
厂子不是家里,不好解决这个问题。
13-07-15 23:06

上一页下一页

工控新闻