登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:星三角转换的问题
点击:3380 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
3210387
我厂的电机配置过大 2极75千瓦电流100安培 可用星三角转换吗 转椐 电流如何计算 师傅赐教
05-03-23 23:15
1楼
编辑
引用
管理
duanzq
这么大的电机,是380伏的吧!
当然要用星-三角启动
05-03-24 08:44
2楼
编辑
引用
管理
高原
没有规定不可以用星三角启动
05-03-24 20:56
3楼
编辑
引用
管理
xeoner
要看一下启动的力矩是多少
05-03-25 16:20
4楼
编辑
引用
管理
ytfh
75KW带负载吗?用了星三角的话!你可能几天维修一下起动柜哦!
05-03-30 21:37
5楼
编辑
引用
管理
flypig1979
还是用个变频器吧
05-04-01 20:25
6楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
不要用变频器,价钱太贵了。在满足使用要求的情况下,优先选用廉价的启动方式。
10-03-15 18:24
7楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
串电阻降压起动也可以啊。廉价,特别是液态电阻,热容量超大。
10-03-15 18:29