主题:求救!!选电缆

点击:1623 回复:8

设备功率为170KW 该用多打的电缆,怎么选???急蛤~~!在好能告诉我公式~!谢谢!
05-03-22 17:54
怎么没大侠帮下忙~~!!
05-03-22 18:35
如果是三相一台设备选95平方铜芯电缆  如果是多台设备你还要说明各台设备的功率还要考虑同时使用系数
05-03-22 20:12
楼主:
      设备功率为170KW,额定电压是多少?
05-03-22 22:13
额定电压380V
是多台设备合在一起。 各设备功率56.93, 18.25, 35.48, 44.4, 14.44
急蛤!~
05-03-23 08:39
Re楼主:
       如在空气中敷设,请选YJV 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,规格:3*240+1*120 (该电缆理论允许持续载流量483A)。
       其他详情请来电:
       朱恩清  13064880370
       hdsr178@yahoo.com.cn
最后修改:2005-3-23 15:15:45
05-03-23 15:12
170KW电压大概在340A左右,可以选择150平方的铜心线。
05-03-23 15:26
95 平方太小,150 的差不多。
05-03-23 20:08
我算出来的电流怎么是258A
05-03-24 11:34