主题:简单的电路也许并不简单

点击:3125 回复:44

你的电路的目的是什么?
12-11-18 19:39
如下图:能否实现时间继电器KT对电机的控制?
不能!
从图中看KT是断电延时的,串在线圈回路中的KT触点是瞬动的。因此当按下SB2后,线圈通电、KT触点断开、线圈断电、KT触点闭合、线圈通电……如此反复不能正常工作。
如果KT触点是延时的,那么按下SB2后,KM吸合电机通电运转。当KT延时时间到,KT触点断开,但此时KM线圈与KT线圈成串联状态,接在220V相电压上,视KM线圈与KT线圈的阻抗大小决定其分压大小,因此KM有可能不释放。假设两个线圈阻抗相同,那么分压相同,都是110V。KM额定电压为380V,现在加上110V应该能释放,电机可停止,而KT额定电压是220V,现在加上110V应能保持吸合,使KT触点保持断开,实现了KT对电机的控制。这个电路的最大缺陷是采用了不同工作电压的元件,产生了寄生回路,从而有可能造成断电不释放的严重后果。
最后修改:2012/11/18 20:20:57
12-11-18 20:14
KT继电器和KM并联就可以了
12-11-18 22:00
呵呵! 有点意思.
12-11-18 22:25
是否存在寄生电源干扰的问题.
12-11-18 22:44
11楼分析得有道理.
12-11-18 23:07

引用 知道一点 在 2012/11/18 18:36:35 发言【内容省略】

装上试试啊
12-11-19 06:02
一送电就按钮启动可以,超过KT时间后不能启动。
线路有问题。
12-11-19 09:01
只要一送上电源,KT就开始工作。
设计时考虑不全,
12-11-19 09:04

引用 aaxin2008 在 2012/11/19 6:02:39 发言【内容省略】

不会试达
首先不会将KT接在KT触点下口,可能会造成KM不能正常断开,尤其经过换件后。
再KM KT不会选不同电压的产品,即便选用,电路也不会这样接。
可能经过器件选择设备可以正常使用,但一旦器件变了,麻烦多多,比如KT改用AC24-240V宽电压产品,你说KM还可能启动吗?
图示KT触点应该是时控触点,认为其是笔误。
12-11-19 09:23