主题:求高手帮忙看一下这样编行不行

点击:1100 回复:18

采用置位复位指令方式编会不会更简洁一些?
12-11-22 08:20
谢谢楼主的分享。我也是初学的。你的梯形图的流程是:在满足初始条件(M0.0),T0开始计时,两小时四十五分钟后(M0.2),开始运行,十五分钟后停止。周而复始。我有一个小建议不知对不对,你可以把这一过程写成一个功能块(FB),然后进行调用,你的梯形图就会很简洁的。
12-11-22 09:20
我会考虑你的建议,谢谢。
12-11-25 16:51
我采用置位复位指令方式又编了一个。
最后修改:2012/11/25 16:59:22
12-11-25 16:58
附件
附件
附件
最后修改:2012/11/25 17:03:20
12-11-25 17:02
楼主曲而不舍,令人感动。这次的图简洁许多。不知楼主有模拟过。谢谢楼主的分享。
12-11-26 09:18
用PLCSIM_V5.4_SP5仿真通过
12-11-30 17:50
该用户被锁定!
12-12-10 09:40
启动条件错误·
 你在上位机按不按手自动切换,你都可以在远程启动该电机·
12-12-14 10:18

上一页 上一页