登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求高手帮忙看一下这样编行不行

点击:1100 回复:18

附件
附件
附件
附件
附件
附件
这里的组控指的是利用组态软件控制。
我是个新手,自己试着编的。麻烦大家帮我看一下可不可行。
最后修改:2012/11/16 17:01:06
12-11-16 16:58
怎么没人说话
12-11-21 08:01
程序也看不出什么来
组态软件无非是设定 显示之类的
12-11-21 09:47
T1,T2,M0.2重复?
功能貌似能实现,就是不精简,有歧义。
12-11-21 10:20
一个FC中用了那么多的全局变量,FC的IN,OUT变量在什么地方,这样的FC又有什么意义~~~
12-11-21 11:03
最好先把工艺过程说下
12-11-21 13:27
6楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-21 15:32
这只是程序中的一段,我没有全部贴出来。
12-11-22 08:11
请问怎么精简,麻烦高手指点。
12-11-22 08:13
粗格栅采用自动/手动运行模式。根据时间间隔及持续时间的定时方式来控制,时间间隔为2小时45分钟,持续时间为15分钟。当有故障时无论处在什么状态,粗格栅机都立即停止。等故障排除后才能继续运行。在组态软件中可以控制粗格栅机的运行和停止。
12-11-22 08:18

上一页下一页